А еще можно КИПовцу взять тестер и померять на выходе регулятора ток или напряжение
Вид для печати
Попробую расставить всю изложенную в этой ветке информацию по полочкам.
ТРМ101 и регулируемая скорость изменения измеренной физической величины (на примере температуры).
1-е параметр VSP и соответственно режим регулируемой скорости изменения температуры ЗАМЕЧАТЕЛЬНО работает в ТРМ101.
2-е это режим работает именно так, как это описал Станислав: пользователь задает скорость выхода на уставку в параметре VSP (размерность град\мин), при запуске регулятора прибор относительно "комнатной" температуры с заданной скоростью (а это значит за заданное время) выходит на нужную Вам (заданную) температуру (SP). Далее прибор начинает ее поддерживать на уровне SP. Процесс поддержания длится до принудительного останова регулятора ТРМ101 оператором.
3-е Запуск и останов регулятора производится:
- с кнопок на лицевой панели при помощи параметра R-S (run-stop);
- при помощи изменения состояния дискретного входа (если в настройках этого входа установлено разрешение на управление запуском);
- по интерфейсу RS-485.
4-е на зеленом индикаторе отображается конечная уставка, вычисленное для задания скорости набора температуры значение с лицевой панели прибора к сожалению посмотреть нельзя.
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении этого вопроса. Теперь всё ясно.