а вы и есть за нас будете ?
Вид для печати
а вы и есть за нас будете ?
Конечно Над новичком любой может издеватся:). Я же не прошу за меня весь проект делать, а спрашиваю то чего не могу пока понять. Я то описал только часть задачи.
Посмотрел посты #3,5
Вы в состоянии решить это с помощью накладных термостатов и реле задержки выключения за тыщу рублёв ? (привод небось 3х-позиционник ?)
Да техпозиционный, но дело в том что клапанов будет три и один из них будет выполнять роль задвижки в режиме "лето", к тому же оборудование уже куплено и заказчик хочет автоматику именно на нем. Да и впоследствии будут добавлятся функции.
Вы в состоянии решить это с помощью накладных термостатов и реле задержки выключения ? (без уточнения что уже куплено заказчиком)
Я то в состоянии, но заказчик хочет всем управлять кнопочками
Ну раз текст не любите, почитайте про CFC. Очень подойдет. Забудьте про панели, модули, ввод/вывод и вообще конфигурацию плк. Попробуйте на CFC изобразить логику, считая что данные (датчики, кнопочки и релюшки ..) лежат в готовом виде/типе прям в области переменных. И выкладывайте.
Начните с котла, насоса и привода
Я не не люблю текст, а просто его не знаю. А cfc завтра попробую. Если что обращусь за помощью:)
подскажите пожалуйста еще один вопрос. как в LD реализовать включение выходного реле при помощи переменной типа word.