Что за датчик из Екатеринбурга?
Вид для печати
Что за датчик из Екатеринбурга?
Тоже заинтересовался этим вопросом. Оказывается в Екатеринбурге как минимум есть два производителя :)
Сегодня в связи с такими делами проверили датчики которые были установлены в гидросистему, но не подключены к цепям управления. И какое удивление, они тоже стали врать, некоторые даже очень сильно. Из-за гидроударов не может быть, у нас частотники. Сенсор чистый, температурный режим в норме, значит качество. Завтра отправим по гарантии 7шт. потом остальные 8шт.
Аналогично. Завтра отправляем 4 датчик. Один заменили сегодня. Через час показания уплыли.
Вот так и хочется задать вопрос: Чо за дела? :D
Зато новые сенсоры:-) Тоже 6 штук взяли (обещали,что теперь проблем точно не будет). 2 сразу врали, причем по разному, остальные даже не стали тестировать, время и нервы дороже.
Поразительно, вчера поставил один из датчиков на ПЛК160 - заработал, хотя на 73-м ни в какую. Парадокс...
Тоже 3 из 4 уплыли, китайские ноунеймы за 88юаней лучше себя ведут, ну и качество у овена:D
Котельная, заводского исполнения, укомплектована датчиками ПД 100, установленных изготовителем без демпферных устройств. В первый сезон эксплуатации все датчики вышли из строя по причине гидроударов, возникающих при переключениях насосного оборудования. Были приобретены и установлены демпферные устройства УД1. В следующем сезоне все датчики отработали без поломок. Т.е. производителям нужно внимательнее изучать инструкции по эксплуатации комплектующих своего оборудования. В частности в инструкции на преобразователи ПД написано: " при пульсирующем давлении рабочей среды, гидроударах, отборные устройства должны иметь отводы в виде петлеобразных успокоителей. Лучшие результаты при защите преобразователя от гидроударов дает специальный демпфер (в комплект поставки не входит иприобретается отдельно). Демпфер гидравлических ударов устанавливается в промежуток между магистралью и преобразователем, для этого он имеет соответствующий штуцер и гнездо."