C ПЧВ работает как надо проблем нет.
Вот примерная схема подключения.
Вместо термопары на ПЧВ СТОИТ ТРМ210, Амперметра нет.
ТРМ210 на выходе показывает постоянно 3.78mAm, хотя сам ТРМ210 по показаниям мощность регулирует.
Вложение 18443
Вид для печати
C ПЧВ работает как надо проблем нет.
Вот примерная схема подключения.
Вместо термопары на ПЧВ СТОИТ ТРМ210, Амперметра нет.
ТРМ210 на выходе показывает постоянно 3.78mAm, хотя сам ТРМ210 по показаниям мощность регулирует.
Вложение 18443
Где то тут явно ошибка. Но понять где трудно. ПЧВ измеряет сигнал выдаваемый ЦАПом ТРМ210. Но сигнал имеет аварийный уровень (3,78 мА). Значит, либо проблема с ТРМ210, либо в схеме подключения.
Для того чтобы докопаться в чем именно проблема давайте исключать возможные варианты по одному.
Для начала прошу вас не поленится и выложить схему подключения именно ваших устройств (не вырезки и РЭ) а нарисованную от руки или в пэйнте схему с указанием клемм к которым подключены контакты.
Вот вся схема. 3.78 это аварийное?
Вложение 18450
Эти минимальный уровень сигнала выдаваемый в нерабочем режиме. В процессе работы устройство с ЦАПом выдает сигнал в диапазоне от 4 до 20 мА.
По схеме: резистор R1 не требуется.
Необходимо измерить значение тока в цепи амперметром либо другим ТРМом.