Между ними нет ничего общего.
Например в том, что непосредственно при ШИМ управлении нет интегрирующего звена, а при 3-х позиционном оно есть.
Вид для печати
Между ними нет ничего общего.
Например в том, что непосредственно при ШИМ управлении нет интегрирующего звена, а при 3-х позиционном оно есть.
ШИМ (широтно-импульсная модуляция) - всего лишь способ регулирования скорости электропривода. Длительность импульса подачи напряжения на электродвигатель привода меняется? Период следования импульсов постоянен? Значит, мы имеем перед собой ШИМ. Хотя это может быть и ЧИМ, если импульс включения постоянен, а меняется частота импульсов. Либо комбинированная модуляция. При чём тут интегрирующее звено?
Понаблюдайте за работой, например, RWF40, RWF55. Послушайте, как в них щёлкают релюшки. Типичный ШИМ. Хотя и в ПИД-регуляторе. Или, хотя бы, за ТРМ12. В Логоматике 4000 серии такой способ используется даже для регулирования производительности насосов, частота включения - около 2 Гц. Меняется коэффициент заполнения. Но там, конечно, симисторный выход. Насос, даже в сотню ватт, это всё-таки не двигатель привода клапана мощностью в пару ватт. Да и включений на порядки больше.
Если Вы корректно настроите регуляторы, релюшки будут щелкать достаточно редко. В этом все дело.
Другой принцип.
ШИМ можно сделать и на релейных выходах, но это будет ШИМ с большой скважностью, иначе реле долго не протянут.
Проще взять МУ110-8К.
Да, рассматриваю МУ110-8К. К нему можно подключить симисторы или быстродействующие ТТР.
Как альтернативу смотрел диммеры Uniel, но у них параметры выходов еще слабее, чем у МУ110-8К, цена выше, по протоколу информации ноль, надежность под вопросом. Да и документация — дрянь, никакой конкретики, как будто для детей писали. В этом плане ОВЕН выигрывает.
Ты напиши, что у тебя в качестве нагрузки ? Чем ты там управляешь ?
Я в одном проекте как-то вынужден был сделать релейный ШИМ™. Причём там уставку надо было держать. Кипятильник в ведре представьте, и требуется определённая температура. Работало, но опыт в целом отрицательный - на подходе к уставке придётся жертвовать либо точностью, либо релюхами/пускателями. Потому что даже при большом периоде на малых значениях ШИМ переключает выход очень часто. То есть включает и тут же выключает. Короче, не советую.
Диммируемые источники освещения 220 В. Мощность ламп варьируется, поэтому единственный надежный способ их диммирования - ШИМ.
Да это понятно. Релейный ШИМ — бред, они на это не рассчитаны.
А кипятильником же можно током управлять, там ШИМ нафиг не нужен.