Сергей!!!
Всё заработало на симуляторе!!!!))))
Завтра буду пробовать в железе! По результатам, сообщу Вам!
Вид для печати
Сергей!!!
Всё заработало на симуляторе!!!!))))
Завтра буду пробовать в железе! По результатам, сообщу Вам!
Необходимо без знаков после запятой.
Очень извиняюсь, еще проблема...сразу её не озвучил, посчитал, что с не проблем не будет((((
Ещё необходимо обеспечить точную регулировку температуры при помощи кнопок +/-...
т.е. имеются предустановленные режимы нагрева 15 и 50....всё работает, но нужна возможность
оперативно подкорректировать уставки при поможи кнопок + и -. При каждом нажатии + или -, уставка
должна меняться на 5 градусов. попробовал функциями ADD/SUB... в общем совсем запутался(((
подскажите, в каком направлении искать.
прикрепляю нерабочую схемку....прошу подсказать, каким образом это можно решить...
Переменные 15 и 50 задаются нажатием кнопок фиксированной температуры...
при необходимости, эти уставки необходимо подкорректировать кнопками + или -....
каким образом? даже не представляю(((
Готов к критике в свой адрес(((((ранее не сталкивался с такими задачами((((
Вот поправил, теперь значения температуры без знаков после запятой, округляются до целого!
Вложение 57240
И когда-то делал макрос сумматора: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
на его основе можно сделать ваши хотелки, там при каждом нажатии к переменной прибавляется заданное значение, можно и вычесть, не принципиально!
Вложение 57241
В первом приближении изменение уставки можно так сделать
Вложение 57243
Много вариантов может быть, например так:
Вложение 57249
Вложение 57250
Только я бы ещё ограничил диапазон изменения уставок, например от "0" до "100".
Сергей! Добрый день!
Благодарю за помощь!!! Подкорректировал под свои задачи, и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО)))
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!