Алексей, если не сложно, не могли бы вы поделиться схемкой трехфазного выпрямителя с использованием БУСТ-2. Как говорилось выше "выпрямители нужны сейчас". Заранее благодарен.
Вид для печати
Алексей, если не сложно, не могли бы вы поделиться схемкой трехфазного выпрямителя с использованием БУСТ-2. Как говорилось выше "выпрямители нужны сейчас". Заранее благодарен.
Здравствуйте!
Есть идея использовать БУСТ2 для полностью управляемого трехфазного выпрямителя.
Возможно ли использовать БУСТ2 в схеме приведенной ниже.
С уважением,
Антон Саитов.
Спасибо,
значит БУСТ2 так не умеет.
Есть все таки какие то сдвиги в вопросе использования БУСТов в трехфазных регулируемых выпрямителях?
Насколько я смог понять БУСТ 2 со своей схемой контроля состояния тиристоров это не позволит сделать, так как на нагрузке объединяются три фазы.
Возвращаюсь еще раз к первому сообщению в этой теме- а что мешает использовать БУСТ в таком режиме? Ниже на схеме я показал подключение выходов управления одной из фаз БУСТа (точки a и b). Фазовые напряжения для контроля перехода через ноль подаются на соответствующие входы БУСТа, нейтраль- тоже туда.
хотелось бы узнать есть ли сдвиги в этом направление
Обязательно надо добавить диоды, они работают на малых мощностях.
Вложение 9111
Вложение 9112
Схему делал на БУСТ, проблем не было.
Система синхронизации и ее схемное решение в БУСТ предназначена для работы на переменном токе нагрузки.
Для обеспечения пропорциональной регулировочной характеристики алгоритм работы синхронизации выполняет
регулирование угла проводимости силовых вентилей в диапазоне, от 0 до 180 эл. град.
В выпрямителе по предлагаемой схеме угол проводимости силовых вентилей должен регулироваться в диапазоне,
от 0 до 60 эл. град.
При таком несоответствии диапазонов использование БУСТ для трехфазного выпрямителя может привести
к нестабильной работе и регулировочной характеристике с разрывами пропорциональности.
Так же, потеря управляемости может произойти по причине реактанса нагрузки.
>по предлагаемой схеме угол проводимости силовых вентилей должен регулироваться в диапазоне,
от 0 до 60 эл. град.
Там R8 для этого и был задуман. Но практически проблем не замечено. Даже если и R8 на минимуме...
Выпрямитель просто дает полную мощность. Осциллографом не смотрел.
Здравствуйте! Интересует схема подключения БУСТ2 в качестве выпрямителя. Может кто нибудь выложить схему? Или объяснить как подключить? Как я понял из переписки выше это в принципе возможно.