С программированием на ПР114 поможем ,только четче опишите ТЗ в областях применения Пр114.И определитесь с датчиками.
Вид для печати
С программированием на ПР114 поможем ,только четче опишите ТЗ в областях применения Пр114.И определитесь с датчиками.
Я так понимаю, что в данном случае датчик давления может быть вообще дискретным (с регулируемым порогом срабатывания), а не аналоговым. Давление, под которым бутылка заполняется углекислотой, можно стабилизировать стандартным пневморегулятором. От датчика в этом случае требуется лишь дискретный сигнал "давление достигнуто". После этого клапан подачи CO2 закрывается, а открываются клапаны стравливания газа и подачи пива. Открытыми они остаются до тех пор, пока датчик уровня (оптический или кондуктивный) не подаст сигнал о том, что бутылка наполнилась.
Что касается противодавления - оно определяется давлением, под которым выполняется "наддув" емкости с пивом (при необходимости ставим еще один, независимый пневморегулятор). А скорость наполнения бутылки - скоростью истечения газа через стравливающий клапан (чтобы ее регулировать, оснащаем эту магистраль игольчатым краном).
В общем, при таком раскладе для решения задачи хватит ПР110 в минимальной конфигурации (8 входов, 4 выхода).
на рисунке схемы фасовки вроде всего один датчик, если верить написанному то это емкостной датчик уровня, тут главное не перепутать какой тип взять пнп или нпн, я всё время путаю что совместимо с овеновскими плк
Для меня не принципиально какие датчики будут использоваться дискретные или аналоговые главное чтобы это всё работало с ПР ОВЕН110-114, и (цена-качество в приделах разумного) на рынке выбор большой , т.к я не спец :confused: в этих делах то могу последовать вашему совету. rovki - что конкретно вы имеете в виду " четче опишите ТЗ в областях применения Пр114"? В первом сообщении я описывал алгоритм, СПАСИБО Terrano1992 он хорошо дополнил! Повторюсь схема приблизительна, но принцип я думаю понятен!
Для начала нарисуйте свою схему и надписи сделайте на русском языке
Новая схема.
№1. Пуск- открывается клапан Эмк-1, бутылка заполняется газом, когда давление СО2 в бутылке достигает нужного уровня, срабатывает датчик Д.д СО2, клапан Эмк-1 закрывается.
№2. Одновременно с закрытием клапана Эмк-1, открываются клапаны Эмк-3 и Эмк-2 (снабжёный вентелем с тонкой регулеровкой стравливаня СО2). Из-за снижения давления СО2 в бутылке, пиво поступает в бутылку.
№3. По достижению пива на датчик К.д.у, закрываются клапаны Эмк-3 и Эмк-2.Стоп.
Ну вот ,другое дело .Осталось понять кто скажет "....когда давление СО2 в бутылке достигает нужного уровня...". Если датчик еще один ,то его нужно добавить в схему .А потом перенесли данный пост в тему ОБласти применения ПР114. Там оговорим подробности и сделаем быстренько проект.
давление на выходе из балона СО2 и соответственно в ёмкости с пивом приблизительно 2 бар. давление в бутылке после открытия клапана Эмк-1тоже достигает 2 бар. Что вы имеете в виду " Если датчик еще один ,то его нужно добавить в схему"
Тогда зачем мерить давление в бутылке ?ЕСли первоначально давление было одинаковое(после открытия клапана1).