1) Ручное управление возможно только в ТРМ101, ТРМ210, ТРМ251. И то оно там достаточно неудобное.
2)У вас клапан 3-х позиционный?? ( То есть открыт, закрыт и открыт на половину). Под управлением ТРМ1, 2ТРМ1 клапан будет либо закрыт либо открыт при соответсвующих уставках.
3) У 2ТРМ1 такие же возможности как и у ТРМ1, но он двух-канальный. Генераторов ипульсов в этих приборах нет. В них задается уставка и гистерезис(+- от уставки). Например: Задаем уставку 150, гистерезис 5, логика "нагреватель". Прибор при 155 выключает реле, при 145 включает и так циклически.
-
Клапан - двухпозиционный (НО). Открыт - в режиме старт-стоп, подключен к ШИМ;
2. Закрыт
ШИМ подключается к релейному выходу ТРМ1.
ТРМ управляет ШИМ, ШИМ управляет клапаном.
В данном случае ТРМ должен срабатывать при изменении температуры
на десятые доли градуса, например:
77,4*С +0,2*С - открыт;
77,7*С - закрыт и в колонне за счет закрытия начинается охлаждение
флегмы;
при достижении 77,4*С - открыт.
Можно ли использовать 2ТРМ1 при такой логике ?
Почему 2 ТРМ1 - с целью возможного расширения автоматизации
-
Можно. Я ж говорю, он отличается от ТРМ1 только тем, что у него есть ещё один такой же канал. Грубо говоря 2ТРМ1 это два прибора ТРМ1 в одном.
-
-
С одним контуром (колонна) измерения и регулирования температуры в целом разобрались.
Регулятор мощности тэнов DSC-240:
1.в настройке может задавать верхний предел, например 100% мощности и
нижний предел, например 75%;
2. он может управляться, как я раньше писал, током или напряжением, я
понял так: например 0в - 100%, 5в - 75% (в нашем случае), сноску по этому
регулятора мощности я приводил ранее.
Теперь, если следовать предыдущей логике 1-го канала, то второй канал
можно запрограммировать по следующей логике:
установка 93*, гистерезис 2*, нагреватель.
Прибор при 95* на выходе прибора сигнал - 5в, который подается на вход
DSC, тот в свою очередь сбрасывает мощность тэнов до 75%,
температура падает до 91* - на выходе прибора и на входе DSC сигнал
0в, регулятор мощности переключается на 100% мощность.
Или наоборот.
Возможно ли применить такую логику, то есть в отличии от 1 канала,
где вкл-выкл управляет ШИМ, а тот - клапаном, на втором
канале выходное напряжение (ток) в зависимости от гистерезиса подается
на вход РМ, который управляет мощность тэнов,
прошу поправить
-
Тот алгоритм работы который вы описали в последнем сообщении возможно реализовать на 2ТРМ1. Но стоит обратить внимание на выбор типа выходного сигнала для подачи его на регулятор мощности. В зависимости от модификации прибора это может быть 4...20мА либо 0...10В (унифицированный вых. сигнал)
-
G.Mark
Регулятор мощности DSC-240 может работать и по току, и по напряжению,
и в ручную ( переменником) в зависимости от заданной программы.
И, если с 1 контуром определился (релейный выход: вкл/выкл), то
по второму жду совета: напряжение или ток, мне ближе и понятнее
управление напряжением.
-
Обдумываю еще один вариант регулирования мощностью ТЭНа
цепь: термодатчик-2ТРМ1(2-й релейный выход)-устройство коммутации-
-переменники R1/илиR2 (для управления регулятора мощности)-сам
регулятор мощности DSC-240-тэн,
при этом R1 настроен на мощность (например) 90%,
R2 - на 80%;
устройство коммутации (например блок реле) позволяет при поступлении
с вых2 ТРМ сигнала (вкл/выкл) менять управляющий переменный резистор
R1 или R2 на входе регулятора мощности, тем самым позволяет управлять мощностью тэна и менять ее при достижении заданной температуры с 90% на 80%, заменив R1 на R2, а при остывании жидкости до определенной (заданной гистерезисом) температуры снова подключить R1 (90%).
Примечание: мощность в процентах - особенность регулятора мощности DSC-240
-
А насколько инерционная ситема? как быстро меняется +-0,2 градуса по времени? Максимально быстрое время изменения какое? например с 77.4 до 77.7 или быстрее изменения просиходят от 77.7 до 77.4 ?
-
Зависит от продолжительности работы системы.
На начальном этапе - десятки секунд,
в конце - до нескольких минут.