--- и что - не решить задачу с передачей по сети показаний датчика? Не запросить мастером и не сделать так, чтобы ПЛК это увидел?
Вид для печати
В общем товарищи, подключил на пчв и плк160 последовательно, бп использовал от плк. Датчик начал врать. Как решить эту проблему?
Без пчв показывал норм, рядом стоит экм, от него и опираюсь.
Поменяй датчик на другого производителя.
И запитай петлю от отдельного блока питания.
К какому непосредственно прибору датчик подключен?
При подключении датчика последовательно нужно контролировать, чтобы напряжения питания хватало для датчика. Общее сопротивление в цепи выхода должно быть рассчитано по формуле R=(Uбп-Uпит.дат.)/24мА. На конкретном примере: Блок питания 24В, необходимое напряжение для датчика 10В, тогда на выход датчика можно подключить сопротивление для измерения тока (сопротивление проводов включено сюда тоже) (24-10)/24=583Ом. т.е. возможно блок питания выдает заниженное напряжение, а на контроллере и ПЧ стоят сопротивления по измерению тока(шунты) по 250Ом. Таким образом можно приблизительно(теоритически) проверить правильность использования БП.
Если общий провод аналоговых входов ПЧВ и ПЛК сидит на земле, датчик работать не будет.
У меня на один ПД100 подключены 2ТРМ1 и ПЧВ101 с питанием от ТРМ и с шунтом 50 Ом на аналоговом входе ТРМ. Все отлично работает. Со временем ПД100 (на 6 бар, 2010 г.в.) стал занижать показания и это расхождение достигло к настоящему времени (через 3 года работы) 0,8 бар. Заменил ПД100 на новый. Проблема ушла.
Всем спасибо за ответы.
В общем подсоединил датчик через диэлектрик к трубе и все показания стали норм.