Согласен с VaBo, а вот радиолокационные можно отстроить на любой объект, бывают нории с пластиковыми ковшами-там емкостные не проходят..
Вид для печати
Согласен с VaBo, а вот радиолокационные можно отстроить на любой объект, бывают нории с пластиковыми ковшами-там емкостные не проходят..
Видел нории. Вырезано окно, закрыто оргстеклом, снаружи, перед стеклом емкостной датчик. Вроде работало. Люди не жаловались.
Людям (работающему персоналу) хочется лишь бы эти датчики им не мешали(при их срабатывании должна отключаться нория), поэтому зачастую так и делают: ставят перемычку и жалоб нет, а реально, если для себя не пожалейте 3т.р на радиолокационный:) Правда за все время было 2 случая схода ленты у меня на глазах- башмак нории накалился от трения ленты, датчики были закорочены, но ничего не взорвалось..ух..
А кто что скажет по поводу взрывозащиты датчиков ДС-2, вернее их отсутствия. Тоже недавно смонтировали на три нории. Вроде в помещении у нас двигатель и монтажные коробки во взрывозащищенном исполнении, кабеля в трубах, а датчики стоят обычные. Насколько это правильно?
ДС-2 выполнены в корпусах в соответствии с требованиями ПБ14-586-03 со степенью защиты не ниже IP54 - для взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья. Установка оборудования во взрывозащищенном исполнении слишком дорога и категорийность объектов позволяет использовать оборудование со степенью защиты от пыли и влаги не ниже IP54.
О каком предприятии идет речь? Может оно не относится к перерабатывающей промышленности, (у нас все мельницы самые опасные в этом плане- категорийность в2а-размольное отделение), а вообще надо проконсультироваться с местным инспектором Росстехнадзора..
alex55 Производство пива, дробильное отделение.
Мне кажется надо на себя взять смелость и руководствуясь п 46 Приказа 560 решительно и бесповоротно применить датчики ДС-2 другого ничего нет в Отечестве, а проблемы с узакониванием импорта возникнут однозначно- хуже не будет- посадить не должны..:)
ДС2 соответвует всем нормативным документам, но на практике дает огромное количество ложных сработок в ходе эксплуатации. И вообще производители двухпроводных датчиков обязательно попадут в ад (желательно поскорее).
Датчик схода ленты похоже чисто советское изобретение, сделанное вредителями, засевшими в сельском хозяйстве.
Единственные работающие емкостые датчики которые я видел - немецкие, через стекло смотрят. Цена - как от самолёта.