Требуется или хочется, ставьте на здоровье ПИД-регулятор, я лишь хотел уточнить его необходимость, может он и не требуется вовсе, поэтому и привёл разные способы регулирования!
Вид для печати
ТС - проблема в том, что нагрузка (9 ТТР) на оптосимистор превышает или близка к его номинальному току. Все ТТР, видимо, подключены параллельно. Попробуйте объединить их попарно-последовательно. Большинство ТТР включаются уже при 90 VAC. Проблемы могут возникнуть, когда в одной последовательной цепи окажутся входы разнофирменных ТТР. В этом случае при последовательном включении напряжение на входах может перераспределиться так, что одному из них этого будет недостаточно.
ттр всего 3 штуки, по одной на фазу(а на фазе 3 спирали). Насчет разнофирменных возможно, еще нюанс у меня одно реле на 40А, а два других на 25А (( возможно из за этого? Включены паралельно, ноль общий. Вложение 25815 На входы верхнего рэле подается сигнал с контроллера. Я правильно понимаю если взять к примеру трм 500 и рэле серии ZD3 то этой проблемы не будет? там нагрузки меньше на входы подаются