Если датчики, на которых висят дозаторы S-образные, то купите и повесьте последовательно цепочкой ещё один такой же датчик и снимайте показания с него чем угодно.
Вид для печати
Если датчики, на которых висят дозаторы S-образные, то купите и повесьте последовательно цепочкой ещё один такой же датчик и снимайте показания с него чем угодно.
А вы можете встать мультиметром на выходы повторителя (стр. 8 PDF) -S, +S с максимальным, желательно известным достаточно точно весом? Заодно увидите, влияет ли тестер на показания веса.
Дело облегчается тем, что, видимо, нет термокомпенсации и нет компенсации нелинейности тензометрического моста.
То с большой вероятностью и МВ110-1ТД, подключенный к этим выходам, влиять не будет. А выходы питаниея тензомоста в МВ110-1ТД просто не использовать, оставить штатное.
Вложение 30646
см картинку