Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут с этим вопросом.
Вид для печати
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут с этим вопросом.
Нашёл, что Watchdog по идее делает "холодный перезапуск", но опять какие-то грабли... Оказалось не перегружает он ничего а останавливает программу из-за "исключения". Есть идея отслеживать адреса устройств в сети 485 и в случае их недоступности делать холодный перезапуск. Осталось найти способ программного перезапуска... Но и на почту я тоже напишу)))
Появился новый вопрос. Создаю устройства Modbus_Slave. Столкнулся с проблемой. Оказывается есть ограничение на количество каналов в устройстве. Получается не могу ввести больше 10 каналов?
Напрашивается вопрос - есть версии с другим ограничением?
З.Ы. Немного "выкрутился" из ситуации применив вместо функции 05 на разных каналах функцию 15, правда ещё не опробовал в работе, пока на стадии добавления устройств в проект. Ещё бы разобраться в функции 23...
Напишите в support@owen.ru - вам помогут по этому вопросу.
Возник вопрос по использованию функции 15. У меня устройство имеет 8 выходов(реле), делаю один канал для функции 15 длинной 8, пытаюсь сопрягать "подканалы", соответствующие адресам выходов, к примеру 0001(%QX3.1) - тип указан BOOL, переменную сопрягаю BOOL. Компиляция проходит, но во время загрузки возникает ошибка "Тип канала и соотнесённой переменной не совпадают"