Capzap перемудрил в данном случае. Вход в схеме используется только для запуска алгоритма, а выходы просто физически не могут быть включенными одновременно.
Вид для печати
PS: Время в блоке BLINK конечно нужно заменить на 19 минут и 1 минуту. Сейчас стоит 19 и 1 сек.
Кстати, в установке реально использованы нагреватель и холодильник?
Если Вы собираетесь реле постоянно выключать и что бы такого не было(в первый раз после включения ПР долго "включается"), можно так сделать:
Вложение 46463
Вот теперь супер, спасибо! Реле постоянно включать-выключать не планируется. План такой - подаю напряжение на управляющий щит, реле включается и пашет неделю, пока оборудование в термоящике мучается. Через неделю напряжение снимается. Всё.
Сейчас окончательный вариант нарисую и выложу для проверки (с экраном, чтобы уже всё посмотреть).
Столкнулся с технической проблемой - элемента CTMR нет в моей библиотеке, поэтому не дает просто скопировать из вашего решения и вставить в мой проект. Предыдущий вариант я делал прямо на вашем листе, поэтому проблем не возникло, а сейчас один элемент поменялся и привет. Как мне его подцепить?
Открываете макрос для редактирования в моём проекте, подписываете, как Вам удобно и сохраняете(экспорт макроса в файл) в файл в папочку на вашем компе или в облаке! Потом из вашего проекта выбираете в меню импорт макроса из файла и выбираете ту папку и файл, куда только что сохранили макрос, всё!
И, я бы посоветовал, сразу макросы сортировать, ну там создать подпапки: счётчики, мультиплексоры, таймеры, триггеры и т. д., что бы потом не путаться, когда их много станет!
Сергей, ещё раз большое спасибо! Я просто опять сделал на вашем листе, а потом туда перенес всё, что было у меня.
Вот что получилось в конце концов. Посмотрите, пожалуйста. В том числе экран.