На вашем скриншоте видно, что код ошибки 01 (ILLEGAL FUNCTION).
Вид для печати
Обмен заработал. Не пойму как. Спасибо всем кто участвовал.
Зазиповал два архива.
Теперь я поднял канал с ZT. Но во всех регистрах я вижу нолики, чёрного цвета. Послал в их поддержку вопрос , надеюсь что нибудь подскажут. А может мой порт не красивые биты шлёт?
Вложение 52790
В первом проекте в Modbus_Slave_COM_Port для параметра Всегда обновлять переменные не установлено значение Вкл. 2.
Так что ничего странного в наблюдаемой ситуации нет.
Гораздо интереснее, какие манипуляции привели к налаживанию обмена с ICP DAS.
Вероятно, дело опять в той настройке, о которой я писал выше:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343792
Я создал новый проект в котором создал канал модбас. Подключил к нему модуль мв 110 224 8а. Увидал на модуле моргающую лампочку " обмен по порту" решил, что всё в порядке. Но не смотря на мигающую лампочку обмен не происходил.Вложение 52791 . Мне нужно было посмотреть ,что за переменные идут (подвела самоуверенность). Я подсоединил к этому каналу , на теже провода ZT 2570 и увидел отсутствие обмена. Когда увидел отсутствие обмена с МВ 110, удивился. Открыл старый проект с работающим обменом, скопировал от туда полностью порт, вставил в новый проект, и обмен пошёл.
Вложение 52792
Про 8А у меня вопросов нет, интересно как раз про ZT 2570, который
Цитата:
Обмен заработал. Не пойму как
Да нет нолики чёрные и настройку попереключал . И настройки канала ZT пробовал сдвиг 0 ,30000, 30001 функция 4 и 3 (чтение)