А дело в том, что ПР102 мерит не температуру, а сопротивление. И в документации указана приведенная погрешность на диапазоне 0...150кОм.
Приведенная погрешность = абсолютная погрешность * 100% / диапазон.
Следовательно абсолютная погрешность = приведённая погрешность * диапазон / 100% = 1,5кОм
Вот о чём речь.
Например, в документации на НПТ-1к указано, что приведённая погрешность для ТС составляет 0,25% для ТС Pt100 в диапазоне -200...+850 градусов, но с указанием, что данная приведённая погрешность будет не больше 0,25% на диапазоне не менее 100 градусов! И именно это позволяет чётко понимать, что в диапазоне, например, в 200 градусов приведённая погрешность тоже будет равна 0,25%.
В описании на ПР102 такого нет. Следовательно, при вычислении погрешности входа нужно брать ВЕСЬ ДИАПАЗОН измерения - 0...150кОм.
Или есть другие мнения? Хотелось бы услышать специалиста ОВЕН.