У меня при полной загрузке проекта сетевые переменные в конфигурации (ПЛК слейв) обнуляются
Вид для печати
Т.е. если я через слейв переменную запустил в ПЛК процесс, а потом выключил панель, то я хоть сто раз сбрасывай питание на ПЛК, этот процесс я хрен остановлю?
Если процесс завязан на состоянии сетевой переменной, то, очевидно, так и будет. Здесь вот как раз такая ситуация возникла (не ПЛК, а ПР, но принцип тот-же)
В программе ПЛК в первом скане сделать сброс нужных переменных в слейве, и всего-то
ЗЫ.
Вложение 64774
Ладно пойду разбираться, почему у меня они обнуляются.
На самом деле количество перезаписей области PFW заявлено около 70 000 циклов. Тут просто надо с умом подходить.
Были случаи, пытались в ограниченную область (например в одни и те же 10 регистров) писать раз в секунду, память сдохнет за 2,5-3 недели. Если же вы поменяете уставку 1 -2 раза в день, вам хватит ресурса лет на 100.
По вопросам.
1 Да
2 Да
3 нет
4 нет
А зачем тогда такую память вводить ток 70к циклов