Спасибо большое! Лед тронулся, но еще не совсем то, что хотелось. В OPC коэффициент А = 0.01, в скаде записываем 155, 155 и приходит. После перевода должно получится 15.5, но если делить на 1000, а не 100, то значение прыгает
Вид для печати
Либо же, можно как-нибудь передавать в скаду значение 155, а скада в поле значение добавляла точку после крайнего правого символа, к примеру 15.5
А почему сразу Float не использовать? Зачем эти преобразования?
А причем здесь количество тегов? У вас в обоих случаях это будет один тег.
Зачем что-то переделывать?
Какой у вас контроллер? Если ОВЕН, то просто добавляете в PLC Configuration переменную типа REAL и все. С ней и работаете.
Только чередование у Codesys 2 у этих переменных старшим байтом вперед - измените в ОРС в настройках устройства.