Сообщение от
alesandro
Здравствуйте!
На этой странице форума я задавал вопрос (#2473) по поводу передачи аналогового сигнала со входа ПР200 на выход. Получается вот что. С прибора ТРМ1 (выход "И"), работающего как индикатор, 4-20мА подаю на вход ПР200. В качестве внешнего блока питания использую встроенный в ТРМ1 источник 24в. В программе этот сигнал обрабатываю и, в зависимости от параметров, включаю выключаю нагреватель. В таком виде всё прекрасно работает. Этот же входной сигнал 4-20мА надо передать на вход МВ110-8А, чтобы затем показать на сенсорной панели СП307. Если я вход настрою на нижняя граница- 0, верхняя граница -1, входной сигнал передам на выход, то как тогда включать выключать нагреватель, ведь сигнал будет от 0 до 1? Может для такого случая существует макрос-преобразователь в стандартное значение 4-20мА? Если настроить на 0-1 второй аналоговый вход и его значения передавать на выход, то как тогда сигнал с 1 входа подать одновременно и на 2. На практике на 1 входе t=72 град. Если этот вход соединить со вторым, то на первом входе показания входной температуры падают до 30 градусов. Входное сопротивление аналогового входа, кажется, 120 ом. Соединяя параллельно получается 60 Ом. Может надо взять внешний блок питания на 24в с большей мощностью, чтобы ток не падал? Посоветуйте, как лучше решить проблему.