В ТРМ12 гистерезиса даже нету, или пускатель менять регулярно?
Вид для печати
Добрый день. Обычно в ПИД регуляторах есть так называемая зона нечувствительности. В ТРМ12 А1-2 Зона нечувствительности.
Условно можно её назвать гистерезисом.
С уважением.
Привык считать ПИД-регуляторы разрежения и давления воздуха правильно настроенными, если они выдают примерно 3-5 импульсов в минуту. С таким темпом паспортный ресурс количества срабатываний пускателя вырабатывается очень быстро. Просто он не для этого предназначен. Современные реле с миллионными ресурсами количества срабатываний служат годами, а ТТР и ПБРы - вечно. Для регуляторов медленно протекающих процессов импульсы появляются намного реже. Кстати, недавно замерял токи, потребляемые пускателем и управляемой им электрозадвижкой. Оба оказались 0,3А. Пускатель оказался лишним.
Не думаете же вы, что мощность катушки пускателя около 70 Вт? Боюсь, она бы докрасна калилась. Просто у пускателя косинус стремится к нулю, и активная мощность в худшем случае ватт пять.
С двигателями несколько другая картина, если двигатель с нагрузкой, его косинус может быть около 0,7 для маломощных, т.е. реальна активная мощность в полсотни ватт.
Впрочем, трудно сказать, как это может сказываться на износе контактов. Я нередко встречал, что часто хлопающие пускатели разваливались чисто механически, не дожидаясь износа контактов.
Проще только одни песочные тогда
мы на своих хлебопекарных печах используем трм-1 лет 10 . приборы супер . на одной итальянке вышел блок управы , стоимостью 1000 уе . замена на трм-1 у решила проблему враз . никаких пид ов не надо , это же не инкубатор
Здравствуйте, запоздало выкладываю отчёт! Использование owen меня не устроило техническим исполнением кнопок (кнопки с малым ходом не информативны при нажатии в данных условиях труда) и сложностью изменения настройки температуры печи для оператора. Заказал на али простой аналог. Всем добра и свежего хлеба!