Если запись по изменению не прокатывает, а циклическая не реализована, то данное решение нормальное. Можно сделать и на Блинке и на таймере TON.
Вид для печати
Добрый день
Вопрос по Группе параметров 3: Задание/Изменение скорости. Необходимо задавать частоту по RS-485. Что надо задать в параметрах 3-15, 3-16, 3-17 ?
ПР200 дает по RS-485 задание 30 Гц, а ПЧ почему-то выдает 50 Гц.
3-15 =0
3-16 =0
3-17 =11 (значение по умолчанию)
Запись скорости по RS-485 успешно проходит, без ошибок?
пар 16-01, 16-02, 16-05 какие значения?
По тому, что такая частота (50 Гц) задана в соответствующих параметрах.
И если её не меняли, она такая и останется.
Параметры 4-14 (Верхний предел скорости вращения двигателя) и 3-03 (Максимальное задание)