Меняете в настройках таргет на требуемый.
Делаете "Standart Configuration"
Спасибо, все получильсь, а не подскажите, как включить опцию автозапуска, чтобы ПЛК начал работать после отключения питания на время более 10 минут. Спасибо.
Вид для печати
Меняете в настройках таргет на требуемый.
Делаете "Standart Configuration"
Спасибо, все получильсь, а не подскажите, как включить опцию автозапуска, чтобы ПЛК начал работать после отключения питания на время более 10 минут. Спасибо.
Да и в правду затруднительно найти эту книгу "Программируемые контроллеры. Практическое применение языков стандарта IEC 61131" может кто поделится если не жалко помощь жду на ящике ivga21@list.ru
Create boot project
Здравствуйте.
Create boot project, как я понимаю, только записывает проект в ПЛК, но это разве означает, что включена опция автозапуска?
Да. Именно так.
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста существует ли функциональный блок регулирования по температурному графику в CoDeSys? ПД, ПИД - имеется. Хочу заменить ТРМ32 на МВА+ПЛК+ИП320
Да. Именно так.
Ясно. Спасибо. Только у меня эта опция включалась после трех раз включения и выключения пмиания. Потом все стало ОК.
Спасибо,Олег, буду пробовать.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что может быть и как с этим бороться: с периодичностью 5 секунд происходит инициализация ПЛК. Светодиод РАБОТА не засвечивается.
Заранее Спасибо. С уважением, Сергей.