Сообщение от
Maximus
Логика работы подразумевает задание уставки для сигнала с аналогового входа пересчитанного в единицы измерения давления.
Если речь о подключении датчика перепада давления с одним сигналом, т.е. уже вычисленной разностью, то без проблем.
Если речь о использовании двух датчиков, двух сигналах давления и необходимости вычисления разности, то в представленных алгоритмах
такой возможности не предусмотрено. Если это требуется, нет никакой проблемы создать такую логику, присвоить ей очередной порядковый номер...