Спасибо большое. Как придёт расходомер, попробую на практике и отпишусь о результатах
Вид для печати
как автор схемы могу сказать, что она зависит от цикла, вот схема которая не зависит от цикла Вложение 35531 в создании которой мне оказал помощь Петера.Цитата:
Посмотрите эту схему частотомера.
Частотомер.JPG
Приветствую. А вот такой датчик напрямую можно будет подключить к ПР100 или ПР200 без преобразования сигналов частотно-импульсного выхода расходомера в сигнал токового выхода: http://pumpcontroller.ru/product/dat...ba_3_4_dyuyma/?
Приветствую.
Получится ли без преобразователя считать расход с помощью вот такого датчика: http://pumpcontroller.ru/product/dat...ba_3_4_dyuyma/ ?
Всем привет! Ребята, подскажите, как технически лучше подключить ДАТЧИК РАСХОДА С ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХОДОМ ДРУ-ПП-87-20. Напряжение 24В к ПР200 (только дискреты на ПР на 220В)Вложение 67354
И получим ерунду, так как добавится время срабатывания промежуточного реле, что повлияет на импульс. Хотя от частоты импульсов зависит наверное.
Может твердотелку?
ПРка на 220 по входам уже в шкафу смонтирована. Заменить не получится.
Да я вот тоже думал промежуточные реле поставить, но от такой частоты включения и выключения она долго не протянет, а вот твердотелка вроде выход. Спасибо за подсказку.