у меня нет ТРМ-ок для проверки, может там качество линии 485 у людей хромает... а то у нас привыкли кидать витую пару и вешать 120 Ом, с чего они взяли что так можно, не знаю....
Вид для печати
у меня нет ТРМ-ок для проверки, может там качество линии 485 у людей хромает... а то у нас привыкли кидать витую пару и вешать 120 Ом, с чего они взяли что так можно, не знаю....
По моим наблюдениям могут быть разные настройки соединения (скорость/чётность) на нескольких устройствах, для одного например подбирается автоматически, если вешаешь несколько то если один прибор работает на других настройках падает весь порт на OPC (грубо говоря вся линия),при этом по одному всё может прекрасно работать с автоподстройкой. Попробуйте просто сделать 3 копии и изменить только адреса устройств, если заработает значит ищите проблему в тегах (опросе отдельных регистров)