Добрый день.
Это воспроизводится с "пустым" проектом?
На какое значение сбрасываются часы?
Вид для печати
Сбрасывается на 1.1.2000 год 00:00:00
Версия пршивки 1.1.0611.1056
Нет проект залит в панель.
Такое может быть, например, в случае некорректной установки батарейки (с перепутанной полярностью) или отсутствия контакта в разъеме.
Попробуйте заменить батарейку, проконтролировав корректность ее установки.
Если не поможет - обратитесь в сервисный центр.
https://owen.ru/servisnie_centri
Понятно. Спасибо.
Здравствуйте. Еще раз о своей проблеме. Две панели под SP14. В настройках часовой пояс Москва (UTC + 3).Записываю ряд параметров работы оборудования с помощью вашего примера с периодичностью 3 сек. Наблюдаю примерно раз в 5 минут такую картину: Вложение 62257
Время беру с RTC :Вложение 62258
Иногда (не каждый день) системные часы самостоятельно переводятся на 3 часа вперед. Пробовал менять время на UTC. Проблема уходит, но возникают понятные неудобства с регистратором и трендами.
Добрый день.
Я понимаю, о какой проблеме вы говорите.
Для регистратора решить ее можно так:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352087
Для трендов, к сожалению, в данный момент не могу предложить решения.
Проблема носит специфический характер, мы только в этом месяце нашли ее вероятную причину, исследуя другую проблему.
В сентябре планируем обновить заводские прошивки - в них она должна быть устранена.
Исправления будут только в SP16?
Не подскажете, в вышедшей прошивке с SP17 данная проблема решена для СПК107М1?
hotfix вижу только для ПЛК 200 - 210.