1% * 100% /150000 = 0,000667
Вид для печати
Похоже вопрос так и останется подвешенным в воздухе...
а почему он не должен повиснуть, если Вы подставляете совершенно не тот диапазон сопротивлений, берите НСХ любого датчика и расчитывайте его возможный диапазон, тогда и увидите какова его точность. По Вашей то логике, термосопротивление 100М вообще не должно показывать точное значение, неужели Вам это не очевидно
Абсолютная погрешность составляет = 1% * 114 Ом / 100% = 1,14 ОмЦитата:
Pt100 в диапазоне -50...+250 изменяется на 114 Ом
Абсолютная погрешность составляет = 1% * 1500 Ом / 100% = 15 ОмЦитата:
Pt1000 в том же диапазоне изменяется на 1,15кОм
В OL в свойствах AI можно выбрать тип датчика. Нет никакой нужды выбирать для Pt1000 тип датчика 0...300 кОм, если можно выбрать Pt1000.
Если в свойствах AI нет нужного типа датчика, то можно на ST сделать свою функцию. Как это делается показал Ревака Юрий: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489&page=4 (пост #35).
Что тут не ясно ?
Если нужны более точные измерения температуры, то надо использовать нормирующий преобразователь с токовым выходом.
А вот и получил внятный ответ от ОВЕН:
"В начале диапазона погрешность меньше.
Общий диапазон 0..150 кОм поделен на поддиапазоны 0-4кОм, 4-40кОм и 40- и т.д. кОм.
В первых двух погрешность 0.5% к поддиапазону.
То есть 20 Ом в первом, 160 Ом во втором. В третьем - 1.5кОм."
И это похоже на правду...
Значит наибольшую точность можно получить используя ТС Pt1000 (ближе к нижнему поддиапазону):
ошибка от входа ПР102 - +-20 Ом, что составит погрешность в градусах около 18 градусов.
Как считал?
Pt1000 изменяется в полном диапазоне от -200 до +850 градусов на 1,15 кОм, значит 1 градус - около 1,1 Ом
А точность по входу при измерении сопротивления - 20 Ом - это около 18 градусов Цельсия...
Думаю, что не избежать применения НПТ...
Осталось дождаться появления их в продаже...
Всем спасибо!