Здравствуйте. Спасибо что откликнулись. НП вынимал, без НП все работает отлично, с соответствующими настройками 2ТРМ1. Все термопары приобретены с НП вот и хотелось разобраться с их подключением штатно, без удаления НП.
Вид для печати
Здравствуйте. Спасибо что откликнулись. НП вынимал, без НП все работает отлично, с соответствующими настройками 2ТРМ1. Все термопары приобретены с НП вот и хотелось разобраться с их подключением штатно, без удаления НП.
Тогда подключайте как датчик с токовым выходом через источник питания и соответствующий параметр вбиваете. Кроме этого надо будет установить границы датчика.
Здравствуйте. Да я вроде все так и делал, за исключением подключения Rн ( мануал на 2ТРМ1 стр 66 рис. Б. 11 Rн=50,000+/-0,025Ом) где такой точный брать? вот и выскочила ошибка Ad Er
Без внешнего резистора работать ТРМ НЕ МОЖЕТ! купить можно в радиомагазинах. Не обязательно такой точный, но тогда обязательно проводить корректировку показаний.
Для 2ТРМ1 они(2 прецизионных резистора, номиналом 50 Ом) идут в комплекте, то есть берутся из коробочки! Если хотите запас иметь, на Овене, как и в Греции, всё есть:
Вложение 23696
Здравствуйте! Помогите решить такую проблему, перечитал форум, но ответа для себя не нашел.
Использую 2ТРМ1А - в котором выбор термопары находится в параметре b0-1 и стоит на (4), используется термопара ТХК. Проблема в том что нижний параметр регулировки температуры всегда отрабатывает четко, но верхний как бы не задавалась температура -всегда уходит в +14 выше заданного значения. То есть задано 200 градусов и должно держать температуру в заданном параметре, но у меня на 200 включается реле, а отключается при достижении 214 градусов, менял режимы, ставил гистерезис -ни чего не помогает. Температуру показывает точно.
Режим работы ЛУ1 в параметре А1-1 выбран 01
Гистерезис -0
Верхние, нижние пределы регистрации значения -0
Задержки включения выключения - 0
Минимальное время в включенном выключенном состоянии - 0
Ну и все остальные параметры по умолчанию.
На выходе используются кантакты реле для включения пускателей с подключенными тэнами для поддержания температуры в замкнутом пространстве на 200 градусов.
За раннее благодарен за помощь.
Здравствуйте, у меня пара вопросов по ТРМ1-НУР.
1)терморегулятор используется для регулировки температуры сушильного шкафа. чтобы не управлять нагрузкой через встроенное реле я добавил внешнее, которое будет синхронно переключаться с внутренним. Питание внешнего реле подается от встроенного источника питание в ТРМ1-НУР. по инструкции там 24 вольта постоянки. мерил мультиметром выдает при измерении постоянного напряжения 24 вольта а при переменном 50 вольт. как убрать переменную составляющую, в то внешнее реле постоянно скачет.
2) необходимо регулировать температуру в пределах определенного диапазона, к примеру Тмин и Т макс относительно Т0. при включении устройства ТРМ сразу включается шкаф и идет нагрев ( срабатывает реле при включении ТРМ) доходит до Тмин и реле снова срабатывает (как было заложено в программе) и печка выключается. как сделать так чтобы можно было сразу включить трм и она не сбрасывала реле при включении или при первом попадании в Тмин. чтобы цикл поддержания температуры шел своим ходом.
возможно дело в том, что внутренний источник питания не рассчитан на такую нагрузку, он для активных датчиков 4..20мА, примените реле с катушкой на 220в.Цитата:
мерил мультиметром выдает при измерении постоянного напряжения 24 вольта а при переменном 50 вольт. как убрать переменную составляющую, в то внешнее реле постоянно скачет.
что касается второго вопроса......поставьте дельту побольше Т0-дельта=Тмин, Т0+дельта=Тмакс. или я чего то не понял?
Добрый вечер всем. Помогите настроить прибор пожалуйста. Имеется прибор 2ТРМ1 и датчик ДТС035-100П.В3.80. Нужно что бы прибор при минус -10 градусов включался и при +5 выключался. Контакты реле будут коммутировать подачу напряжения. В паспорте не нашел код типа датчика. Помогите пожалуйста с настройками.
Стр. 84. руководства. Код датчика - 03.
А полная маркировка прибора какая ?
Здравствуйте! Получили жарочный шкаф (крематор), сбили настройки на ТРМ1 щитового исполнения, т.е. сбросили через 118 на заводские. Насколько запомнили была Т уст=500, а дельты=50 т.е. горелка нагоняла температуру ~ 550, потом отключалась и где-то 380-400 гр. снова включалась. Сейчас при Туст.=500 Д=50 нагоняет температуру до 180-200 гр. отключается и при 160 начинает работать, т.е работает неправильно. Марка датчика Вложение 33436 т.е. по параметрам относится к ТХА(К) и в меню b1-0 надо установить 05. Но при установке параметр К выдал [--]- обрыв. Где мой прокол, помогите.
Добрый день. Для начала добейтесь правильных показаний температуры. Поверьте датчик и его соединение. +должен идти на вход Х2 - на вход Х3 Код 05 правильный.
Что Вы подразумеваете под "сбросили через 118 на заводские." Лично я такое ни разу не делал. Может Вы просто грохнули прошивку а не сбросили на заводские.
С уважением.
Приветствую! Добиться правильных температур, КАК? Датчик на заводских установках 04, определяется! Входы правильные, при переключении проводов, дисплей с минусом дает показания. Насчет 118, имеем все установки заводские, по меню пробегал. Вложение 33437
И снова здравствуйте.
В отличии от заводских Вам надо установить:
А1-1=01, по умолчанию стоит OFF, иначе непонятно почему он у Вас вообще что то регулирует.
*А1-3= сколько у Вас может быть минимальная температура, по умолчанию стоит 0, для Вашей ТП -40
*А1-4 = Ваша максимальная температура для Вашей ТП 800
b1-1 =0 Должно быть по умолчанию, но проверьте
b1-2 =1 Аналогично
b1-3 = oFF Аналогично
По датчику:
При типе датчика 04 температуру правильно показывает?
Если правильно, то ошибка или в маркировке датчика или в инструкции. И то и другое может быть.
При 04 точно не скажу, но при работе факела температуру нагоняет до 180 гр. и отключается. Как вы писали, возможно не соответствие в установках .
Код типа датчика должен быть 05, а не 04.
Основные ошибки:
1. Плохой контакт от линии связи датчик-прибор. Прозвоните линию, для того чтобы исключить обрывы.
2. Ошибка в настройке ТРМ1, сброс на заводские настройки должен был помочь. После сброса, измените только код датчика и проверьте показания.
3. Возможно, перепутали полярность линии. В данном случае у Вас на приборе должны отображаться данные, но при нагреве тем-ра не растет, а падает.
Код типа датчика должен быть 05, а не 04. -потом на сайте ОВЕНа нашел, что за датчик
Сегодня буду пробовать, объект удаленный (у нас 2 ночи)
1. Плохой контакт от линии связи датчик-прибор. Прозвоните линию, для того чтобы исключить обрывы. -от датчика до пульта (и ТРМ1 в нем) ~2 м., был момент когда ТРМ1 показал [ - -], проводок жилы коротил на корпус головки датчика
2. Ошибка в настройке ТРМ1, сброс на заводские настройки должен был помочь. После сброса, измените только код датчика и проверьте показания. -попробуем
3. Возможно, перепутали полярность линии. В данном случае у Вас на приборе должны отображаться данные, но при нагреве тем-ра не растет, а падает.- перекидывали жилы, ТРМка показывала температуру с минусом.
По пункту *А1-3 , минимальную устанавливаем с минусом?
Вспомнилось, когда коллеги первый раз запускали крематор, говорят, что на показаниях температуры не было.десятых долей (запятой), после 118 они появились. Значит параметр b1-7 =0
добрый вечер прибор 2трм1 с термопарой хк код 04 параметры секретности а0-0 стоит 01. а1-1 01.не могу попасть в а1-4 заводская уставка 100 гр я хочу 300 .для изменения не могу зайти и поставить в а1-1 07 у меня там до 04 как поставить 07 в а1-1. выход релейный .а то работает до ста градусов на нагревателе и отключается .хочу 300 подскажите пожалуйста .в примечании сказано если ву дискретноготипа то до 04 .а если аналог то до 07 где это меняется
Добрый день. Как то маленько путано Вы изложили проблему. Попробую уточнить.
У Вас прибор соответствует http://www.owen.ru/uploads/re_2trm1_m_din_2371.pdf вот этой методичке? Просто в ранней версии были другие параметры.
Если по ней, то при чём здесь а1-4. Этот параметр используется только если у Вас прибор работает в режиме регистратора, тогда и устанавливаются нижняя и верхняя границы для выходного токового сигнала 4-20мА.
У Вас же насколько понял он работает в режиме регулятора.
Поэтому уставка выставляется на первом уровне программирования. Стр. 54 указанного руководства Рисунок 6.1 – Последовательность работы с прибором на первом уровне программирования.
И никуда глубже в настройки Вам лезть не надо. Тем более Вы посмотрели что режим секретности снят и ничто Вам не мешает изменить.
С уважением.
спасибо .снял десятые после запятой поставил 0 без десятых и все заработало
Не подскажете номиналы R60 и предохранителя на входе питания ТРМ1. На обьекте частые пуски с восстановлением напряжения и возможно при этом перенапряжением. Гарантийный талон и папорт утеряны, так что пока СЦ отпадает. Сам прибор 2016 г.в. Пробовал писать модэратору, но система не принимает письма, пишыт, что Зоя превысила обьем личных сообщений. Зрн блгдрн
Спасибо, все почистила.
Отправляйте прибор в сервисный центр, по заводскому номеру пробьют.
Добрый день .Помогите есть проблемка с подключением датчика ДТС035-50м.В3.100 к ТРМ1-НУР. Выставляю температуру 85. гистерезис 1. А1-1 и В1-0.09.Высвечивается 0.0.0.0.после перезагрузки. Изначально при заводских настройках температура в емкости и показания прибора разнятся на 20 град. Требуется в емкости с маслом нагрев до 95 охлаждение до 70.
Добрый день. Вообще всё сумбурно и непонятно.
При В1-0=09 показывает температуру правильно?
С уважением.
Из руководства по эксплуатации-приложение Б " Возможные неисправности и способы их устранения":
0.0.0.0. свидетельствует о коротком замыкании датчика. Необходимо проверить работоспособность датчика.
Вам нужно тестером проверить сопротивление на выводах датчика. Таблица сопротивлений датчика 50М при различных температурах приведена в ГОСТ 6651-2009 (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1). ГОСТ приведен для сопротивления 100 Ом, поэтому необходимо разделить показания на 2, и посмотреть, соответствует ли измеренное при Вашей температуре сопротивление значению, приведенному в ГОСТ.
Для проверки ТРМ1 подключите к измерительному входу перемычку и выставите код типа датчика, соответствующий термопаре ХА и ХК (05 или 04) и посмотреть, соответствует ли измеренная температура реальной. Также необходимо проверить параметры сдвиг и наклон характеристики (параметры b1-1 и b1-2). Также необходимо проверить схему подключения термометра сопротивления (у Вас 3-проводная схема).
Здравствуйте, помогите новичку настроить 2ТРМ1. Нужно измерять температуру, без всяких исполнительных устройств на выходе прибора. Только наглядное отображение на дисплее. Датчик — Pt100. Измерение на первом канале прибора. Какие параметры выставить в приборе и как в них разобраться. Объясните пожалуйста наглядно, шаг за шагом.
Добрый день.
1.Датчик должен быть подключен на клеммы 8,9,10.
2. А1-1 Режим работы ЛУ1 =00 "OFF" (иначе будет срабатывать выходнре устройство и если это реле - бедет щёлкать)
2. b1-0 Код типа датчика, работающего на первом канале =02
3. b0-4 Режим индикации = 00 Одиночный режим. Вывод только первого канала измерения
Остальные параметры остаются по умолчанию, согласно руководства по эксплуатации (они на работу в режиме индикации не влияют), если у Вас нет, можно скачать https://www.owen.ru/product/2trm1/documentation
С уважением.