Спасибо. А насчет прямого подключения, получится 2 мастера в системе? Для ПР200 тоже нужен доступ к ПВУ для управления вентиляцией.
Вид для печати
Можно организовать сеть. Если можно считать с помощью ПР200 то можно и считать с через преобразователь RS-485 - USB и модбас сервер напрямую при
этом ПР-200 Slave и ПВУ Slave каждый со своим адресом . Если необходимо чтобы ПР200 управлял ПВУ можно параметры от ПР200 перебрасывать в ПВУ через
компьютер (через модбас сервер) , на при этом система будет работать только при включенном компьютере. Если это не устраивает то только перебрасывать
через ПР200 и система будет управляться как с ПР200 так и с помощью компьютера (через модбас сервер (например Мастер Скадой)).
Пожалуйста, введите маркировку номеров слотов RS-485 на корпусе ПР200. (Сейчас разобраться можно только по КД, ну или «кто у нас не первый … тот у нас второй».)
Кстати для информации если задача не объемная уложиться в 32 тега . То существует бесплатный MasterOPC Universal Modbus Server на 32 тега и MasterSCADA на 32 тега
фирмы Инсат . https://insat.ru/