Здравствуйте. Подскажите можно как то в ПР200 получить данные из старых ТРМ138 с протоколом ОВЕН ?
Вид для печати
Здравствуйте. Подскажите можно как то в ПР200 получить данные из старых ТРМ138 с протоколом ОВЕН ?
пр200 не работает по протоколу "ОВЕН"....по ходу нет
Нашел решение только на 64 канала МСД-200 считывает по протоколу ОВЕН передает по МОДБАС. Может есть ещё какие варианты?
А СМИ1 не подходит?
Вложение 37353
Новые модификации ПР200 уже выпускаются? Уже можно на ПР200-220 иметь дискретные входы =24В? И что значит поддержка термометров сопротивления, куда их подключать? Руководство на ПР200 на сайте не изменилось.
Я как понял изготовили специально термометры сопротивления с диапазоном изменения сопротивления 0т 0 до 4 кОм. Вопрос потребуются ли МАКРОСЫ ????? или изменение линейное и какой диапазон изменения температур .
И цена вопроса ??? . Может быть ссылку дадите на термометры сопротивления . Я оцифровал так называемые "Датчик температуры охлаждающей жидкости 23.3828" очень популярны . Перемычки в ПР200 устанавливаются
точно также ???
Макросы для преобразования сопротивления в температуру использовать надо, готовые лежат в онлайн базе макросов в самом Owen Logic.
Цена вопроса чего?
Ссылки на наши термометры сопротивления?
Если да, то вот:http://www.owen.ru/catalog/dtshh4_te...vodom/66285948
Перемычки устанавливаются так же.
Единственное отличие новых модификаций от более ранних моделей - это возможность подключить к ПР200 с питанием ~220В дискретные датчики =24В. Это модификации ПР200-220.2х.
Ну вот всё прояснилось: значит про "поддержку ТС" просто громко сказано, ничего от старых не менялось. Если при питании 220 нужно иметь входы =24, то в название поставить "2" в нужном месте. То есть если есть дискретные сигналы обоих видов, то всё равно надо две разных модификации.
A чем эти модификации ПР200-220 с входами 220 и 24 заметно отличаются по виду или маркировке, чтобы их не перепутали, особенно если они используются совместно? Это важно, ответьте!