комп - 192.168.111.126
контроллер - 192.168.111.203
панель - 192.168.111.204
Вид для печати
комп - 192.168.111.126
контроллер - 192.168.111.203
панель - 192.168.111.204
Для контроля данных, которые приходят на панель, установил конфигуратор у заказчика на сервере и удаленно контролировал запуская эмулятор.
Вчера проверил у заказчика и эмулятор данные не отобразил. С последнего раза ничего не менялось. Есть подозрение на обновления винды (это единственные обновления на компах).
Проверил, эмулятор панели работает по ТСР Вложение 75794
Спасибо, будем искать.
Я видел этот глюк, когда панель не видела контроллер с адресов выше 220, но сейчас эмулятор не работает.
Причем у заказчика раньше работало, а сейчас перестало (адреса прежние: контроллер - 93, панель - 204)
ну довольно тупо (но в случае с ОВЕНом абсолютно не хочу исключать) но попробуй два эксперимента
1. при работающем плк и панели, запустить эмулятор с проектом, где в самом проекте будет вбит другой адрес панели
чтобы эмулятор панели у тебя работал как "другая" панель
2. при работающем плк и панели запусти эмулятор на дефолтном адресе, и перезагрузи плк. Если панель 1 штатная не восстановит обмен - перегазгрузи её по питанию. Потом тоже самое сделай с эмулятором.
есть подозрение на очень странно работающие сокеты в плк (но это моя параноидальная теория, которую я не могу доказать в силу скудности ума в тонкостях сетевых коммуникаций) которые не хотят отвечать на "посторонние" запросы
Если к ТРМ1032М подключить к разъёму слэйв и модем и панель оператора, они мешать не будут друк другу?
Эмулятор перестал выдавать предупреждение о времени работы 30 мин. При установке Конфигуратора СП300 на новый комп, эмулятор работает. Что могло измениться? Пробовал удалить и поставить заново, без изменений.