Исходя из измерения от 0 до 10 вольт, не означает ли, что дискретно тоже не более 10 вольт???
Вид для печати
Вложение 37733
Исходя из измерения от 0 до 10 вольт, не означает ли, что дискретно тоже не более 10 вольт???
majevgenij в режиме дискретного входа вроде до 30В, логическая единица будет где-то от 8,5-9 вольт уже восприниматься.
Спасибо за ответ. А как быть с этим замечанием, что находится в "Руководстве пользователя" для ПР200?
Вложение 37734
Есть ли какое ПО, что бы в офлайне проверить работу связки ПР200 и СП30хх через ModBus???
Приобрести СП3хх пока нет средств. А хочу как говорится изучить на живом примере. Свой проект на ПР200 перевести на управление с панели
Появились модификации ПР200 например ПР200.220.3.0 а проект сделан в ПР200.220.2(4).0 . Возможно будет (проверить не могу в наличии нет ПР200.220.3.0)
поменять платформу на ПР220.220.3.0 ?????. Контроллер в ПР200 один и тот же . Не хочется делать лишнюю работу.
Хотя в моем проекте можно использовать и ПР200.220.2(4).0 и ПР220.220.3.0 . Вопрос был задан еще до меня но ответа нет .
Или это очень просто при программировании он не обращает внимание на модификацию прибора ?????????