Добрый день, Виктор!
Документ разрабатывался еще для старых линеек СПК. В новой линейке СПК1xx с интерфейсом Ethernet нумерация физических портов и нумерация CODESYS совпадает. Другими словами, если используете физический COM1 (RS-485-1), то и в CODESYS указываете 1 и так далее. В старых линейках приходилось к номеру порту прибавлять единицу.
Мы продублировали информацию о соответствии портов на тыльной стороне контроллера и во вкладке Информация в таргет-устройстве.
Вложение 42435
Документ, посвященный протоколу Modbus в CODESYS V3.5 будет полностью переделан в этом году.
P.S. Обратите внимание, что пример создан для опроса модуля МВ110-8А. У Вас - МВ110-8АС и карта регистров Modbus для модуля уже другая.
Вложение 42434