Похоже что отказал экран, если при подключении к ПК в COM портах не появляется порт, то сервис, если появляется можно еще попробовать принудительно обновить встроенное ПО.
Вид для печати
Не появляется сом порт ...Проработал один день ...А может как то повлиять ,что я не поставил среднею плату за ненадобностью .Модель ПР200-24.4.0?
Получается ,что не работает юсб ПР ,не исполняется проект ,светится цифровой индикатор ...и нет сообщений о сбое памяти и нет выхода в системное меню ...???
Для начала попробовать установить перемычку X2(X3)
Вложение 38890
и попробовать подключится из ОЛ
У меня были похожие симптомы
- дисплей просто светится
- ПР не определяется в диспетчере Windows.
Одна из перемычек помогла, только не помню какая
Так ранее писали о проблемах ПР200 с питанием 220 В, надеюсь Вы не рискуете и применяете ПР200 с питанием 24 В! БП стоит около 2000 рублей, раз прокатитесь в соседний регион и всё встанет на свои места, я так думаю!
При включении режима симуляции одного из проектов,появляется окно с предупреждением - индекс за пределом диапазона,хотя до этого этот проект работал без проблем.Что за индекс? помогите.Закрываю это предупреждение,режим симуляции не работает Спасибо(да,программа ОL,прибор ПР200).