тогда в СЦ.
Вид для печати
Подскажите, какую максимальную частоту импульсов можно подсчитывать на дискретном входе ПР200.
Вложение 39271
РЭ посмотреть не судьба?
При заявленных производителем характеристиках, максимальная частота в идеальном случае, при меандре, 100 Гц! Я бы с запасом смотрел раза в два!
В руководстве нашел 2 мс. Что меня и удивило. Это получается период импульса 4 мс. А частота 250 гц. Многовато. вот и решил переспросить у знатоков.
Доброго времени.
Подскажите, можно ли по сети прочитать непосредственно значения выходов модуля расширения ПРМ?
Если да, то с какого адреса?
Планирую использовать ПР110-220.8ДФ.4Р в цепях управления 110В. С первого взгляда вроде можно (Напряжение питания переменного тока 90...264В, напряжение питания дискретных входов 90...264В).
Но! - уровень сигнала, соответствующий логической единице на дискретном входе ~164…253. Будет ли работать без сбоев? Почему разработчики не предусмотрели уровни лог. единицы на входах от 90В для обеспечения требуемого входного мин. тока. Может кто использовал в цепях 110В, поделитесь проблемами.
Можно ли в каким-либо переменным "присваивать" время и дату? Например - сигнал аварии. Думаю как сделать небольшой архив ( 10 аварий) с указанием даты и времени.
Не совсем как Вы хотели, но нечто подобное когда-то делали и не в одной теме это обсуждалось, сейчас уже не помню названия тем, если нужно поищите:
Вложение 39503
Можно под себя причесать, я уже об этом писал в тех темах!
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=24
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=33