Только если в ПР сохранились заводские настройки. Но выразился я не верно. Нужно было написать проверить.
С ПД100И на 0,025МПа я легко ловлю изменения уровня воды в 1 см.
Вид для печати
Правильно не дает покоя!
Вложение 39578
Сергей, здравствуйте! Дело в том, что датчики давления, скажем так, уже валялись на складе давно. Вот я и решил их применить. С разрежением-все правильно. Оно очень сильно мешает. Возникает при запитке деаэратора холодной (около10 градусов) водой. При этом давление в паровом пространстве может уйти в минус. Первые попытки запустить щит управления оказались неудачными. Скорость запитки очень сильно влияет на показания датчиков в верхней и нижней точке. Вплоть до того, что даже нижний датчик уходит в минус. Этому так же способствует открытие клапана запитки котла. Получается, что к холодной воде добавляется еще и забор воды из деаэратора питательным насосом котла. Тут похоже надо делать очень медленный пид регулятор уровня воды, чтобы уровень плавно подходил к уставке.Цитата:
Не так давно датчик дифдавления покупали 0-6,3 кПа и вот посмотрел цены на ПД100И и хочу заметить, что разница в цене составляет менее двух тысяч рублей(можете прикинуть его цену), как Вы посчитали большую разницу мне не понятно и у нас бывает в деаэраторе при пуске-остановке котлов создаётся разрежение, это надо учитывать и я тоже так хотел высчитывать разницу показаний двух датчиков, пока не нашли датчик дифдавления по цене примерно как два датчика избыточного давления от овен, сейчас уровень показывает нормальный, но в работе ещё не пробовали, начальники ждут холодов(лёгких путей не ищут). А так в принципе можно высчитать разницу давлений двух датчиков и определить уровень, так как величина избыточного давления в деаэраторе небольшая.
Если хотите регулятор с минимальным регулированием, вот недавно делал, как раз для уровня, должен вам подойти, как раз делает, как Вы хотели!
Только у Вас сигнал датчика дифдавления будет как разность сигналов двух датчиков избыточного давления!
С настройкой всё очень просто: подгоняете нулевой уровень(уставку) и нажимаете на первом экране во второй строчке установка "0" - "Да", этот уровень запомнится как нулевой(уставка), уровень выше будет показывать с плюсом, ниже с минусом, у меня в миллиметрах с точностью до десятых долей миллиметра, в настройках не забудьте поставить ВПИ вашего датчика, можно сделать как у меня пересчитать в миллиметры водяного столба, вкратце всё!
Вложение 39588
Забыл добавить - компенсирует люфт исполнительного механизма, здесь про это писал: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28349&page=3
Переход между экранами: удержание вверх(вниз).
Спасибо! Завтра буду смотреть. Вот мой черновик деаэратора.
Еще вопрос: какой минимальный импульс реле в ПР200 может отработать?
РЭ Вы принципиально не читаете?
Вложение 39619
Там про вход сказано, это я видел. А вот про характеристики по быстродействию выходных реле ни слова. В руководстве по эксплуатации не написано, что минимальная длительность импульса воспринимаемая входом = времени срабатывания выходного реле. Об этом догадываться надо?
А Вы строчку ниже мной отмеченной смотрели, может это Вы ищете?!
Мне не понятно длительность какого импульса Вы ищете, начнём с начала: прежде чем контакт реле окончательно замкнётся, он несколько раз замыкается-размыкается, называется это безобразие дребезгом контактов, короче, Вы про какой импульс по счёту или ждите транзисторные выходы или ПР114 возьмите, там транзисторные выходы много лет уже существуют!!