Добрый день, уважаемые форумчане, приобрел себе печку, на карбидкремниевых нагревателях, производитель ставит контролер свой, то же пидрегулятор, и то же самое ,происходят броски тока, думаю нужно поменять контроллер на Овен ТРМ251, судя по вашим ответам для уважемого drop-point , нужен контроллер ТРМ251-Щ1.ИРИ я правильно понимаю, именно вот на этой модификации, получится убрать броски тока или может нужна другая конфигурация? Подскажите пожалуйста, какую именно, точно взять конфигурацию контроллера, то что устанавливать в щит это точно))).
-
Добрый день!
Я переделал уже три печки на схему с фазовым регулированием, все работает хорошо.
Нужна модификация Щ1-ИРР или Щ1-ИРИ, последняя буква непринципиальна.
Может понадобиться резистор в цепи 20 мА, в руководстве ТРМ251 есть методика расчета, но я его не ставил и печь работает уже полтора года почти каждый день.
-
Уважаемый drop-point , огромное вам спасибо за ответ!!!, удачных вам работ и всех, всех благ!!!!