У ПЛК могут быть все переменными ОБЩИМИ. ТО есть один выполняет работу и все данные сваливает во второй, когда второй понимает что надо отобрать у первого работу, у него уже есть все данные, ну кроме аномальных, про которые упоминалось.
А данными между собой можно обмениваться и по сетевому интерфейсу, не обязательно RS485 занимать...
-
з.ы. строить дублирование системы на ПЛК Овен это надо быть полным .....
1. в двух новых ПЛК, поставленных на объект батарейки умрут примерно одновременно.
2. ПЛК Овен имеет дерьмовые источники питания, ибо могут сгореть даже на чистом питании от серьезных ИБП (плавали, знаем) умирал дважды 150-й
Вообще, с таким качеством Овен у дилеров должен держать подменный ЗИП своих приборов. Так сказать непродаваемые позиции
-
Зато у них клеммники легкосъёмные.
Жаль только, что к новым модулям ВВ клеммники от старых не подходят.