Добрый день.
Выложите ваш проект для СПК.
Как вы это определяете?Цитата:
Отключаю приборы включаю, не работает.
Как именно вы производите "обновление"?Цитата:
Пока в 207 Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave не обновишь, не запускается.
Вид для печати
Добрый день.
Выложите ваш проект для СПК.
Как вы это определяете?Цитата:
Отключаю приборы включаю, не работает.
Как именно вы производите "обновление"?Цитата:
Пока в 207 Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave не обновишь, не запускается.
Проект в минимуме выложил, тумблером в визуализации на СПК 207 передать переменную в ПЛК 150, включить выход.
Определяю так, включаю приборы, и пробую из СПК 207 поуправлять ПЛК 150.
Обновляю так, открываю проет в среде CD 3.5, подключаюсь к СПК 207, делаю обновить
Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave , загружаю. Все начинает работать.
Для Modbus TCP Master используйте версию 3.5.4.0.
В настройках Modbus TCP Master установите галочку Автоподключение.
Включил, зашел в проект посмотрел.
Шина не запущена.Вложение 65554
И если сделать стоп, а потом старт. Она не запустится, только перезаливка.
Выложите ваши текущие скриншоты всех вкладок Modbus TCP Master.
Евгений большое Вам спасибо!
Все сделал как Вы сказали.
Теперь все работает.
Основная причина вот в этом
Вложение 65563