Какие Меркурии поддержаны ?
Вид для печати
Какие Меркурии поддержаны ?
Собрал стенд со счетчиком Меркурий 230, мне нужно передавать на верхний уровень показания по фазе А и В с сигнализацией при скачках напряжения. Все работает, данные передаются( в режиме опроса все видно) а на верхнем уровне пишется «разрыв в базе данных», что не так делаю?
Добрый день.
Первым делом удостоверьтесь, что запущен сервер сбора данных.
Далее можно зайти в модуль интегратора "История" и проверить путь к базе данных: уберите галочку "из проекта" и укажите полный путь к базе данных: Вложение 23321, далее верните галочку на место и нажмите кнопку "проверить соединение". По аналогии проверьте базу данных "событий". Далее попробуйте перезагрузить сервер сбора данных и модуль "Визуализация".
Спасибо, все получилось, есть еще вопрос:
у меня датчик ПВТ-10 и МЭ110.220-3М, опрашиваю по модбассу, адреса изменил у обоих устройств, но показания в режиме опроса, в EnLogic, вижу только по одному прибору. Адреса 1 и 2 соответсвенно, ком порт в обоих- случаях 4 (на ПЛК-323.ТЛ) режим RTU. если перекидываю устройсва на разные ком порты, то все работает. Но у меня в планах использовать пятый ком порт для другой задачи. Подскажите как мне опрашивать два разных устройства по модбасс на одном ком порту ПЛК.
При подключении устройств разного типа на один com-порт по rs-485 нужно в настройке протокола modbus RTU поставить галочку "Освобождать порт" для каждого устройства Вложение 23500
Как в проект добавить свой контроллер допустим 60870-104 ... или его можно добавить только добавив виртуальный и в нем прописав каналы ввода/вывода телемеханика МЭК-104?
На данный момент в Телемеханике Лайт поддержаны 3 типа контроллеров: ПЛК-100.ТЛ, ПЛК-323.ТЛ и виртуальный контроллер (WKLOGIC). Проще воспользоваться виртуальным контроллером и сделать описание каналов ввода\вывода в modbus путем описания карт переменных в IO файле. IO файлы находятся в каталоге C:\Program Files\OWEN\TML\Bin\IO инструкцию по описанию карт переменных добавил во вложение.