Вкладка Опрос выхода - Восстановление при рестарте
Вид для печати
Вкладка Опрос выхода - Восстановление при рестарте
Стояла ключевая версия MasterOPC (30007248), использовалась для разработки
Удалил, хотел поставить триальную, выдаёт такую ошибку
Вложение 33829
В установленных программах MasterOPC не имеется
Интересный момент в том, что ключевая версия отлично ставится и удаляется, но демоверсию никакую поставить не удаётся
Что можно сделать?
Удалите ключ ресстра:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MasterOPC Universal Modbus Server
Если MultiProtocol, то тоже самое только Multi-Protocol MasterOPC Server
У меня следующая проблема. В ОРС использую канал тип значение, чтобы в него подавать команду и с него же считывать ответ от контроллера. Однако у меня при подаче команды считывается непосредственно поданная команда, как можно считывать с этого тега не поданную команды а только обратный ответ от контроллера? Просто у меня механизм подаёт туда команду которая зависит от текущего ответа в том же тега от контроллера, поэтому работа получается некорректная. Спасибо.
Используйте команду. У команды, на вкладке Опрос выхода, есть поле Обратная связь. В это поле нужно перетащить ОРС переменную или выход ФБ "Повторитель" (что лучше). Тогда команду будет отображать то что поступает по обратной связи, а вводимые значения поступать на выход команды
Добрый день.
Возможно ли напрямую к ПК через преобразователь интерфейсов RS485/USB подключение модулей вводы/вывода и управление ими по через scada-систему?
Как в скрипте можно проверить наличие привязки на входной или выходной канал?
Я плохо знаю шарп. какая строчка именно проверяет наличие связи?