У щитового исполнения есть и 3НО и 4НО. Понятно, что у 3НО есть еще допконтакт либо НО либо НЗ, об этом никто и не говорит.
Тем более речь о модульных контакторах.
Вид для печати
У щитового исполнения есть и 3НО и 4НО. Понятно, что у 3НО есть еще допконтакт либо НО либо НЗ, об этом никто и не говорит.
Тем более речь о модульных контакторах.
И это тоже неверно.
http://www.electricline.ru/vcd-3207-...goodsinfo.html
http://pes-rus.ru/catalog/kontaktory...mc-4-polyusnye
Какие угодно контакторы выпускаются в четырёхполюсном исполнении.
Не знаю по-вашему это верно-неверно, но они существуют, я же не отрицаю возможности существования четырёх силовых контактов, это Вы спорите сами с собой:
Вложение 27867
Вложение 27868
Вложение 27869
Вложение 27870
Вложение 27871
Вообще хотел предостеречь, чтобы знали о таких моментах и не взяли по ошибке то, что не хотели!
У IEK щитовых нет 4-х полюсных силовых. Там всегда допконтакт слабее.
Я не понимаю эту терминологию - промышленные, щитовые.
Вот этот
Модульный контактор IEK, четыре нормально-открытых контакта по 20 Ампер с катушкой управления 400 Вольт.
http://shop220.ru/product130841.htm
щитовой?
Гугл тоже выдаёт всякую чепуху на запрос "контактор щитовой".
Да, Евгений всех обскакал.
И правильный ответ простой: допустимую нагрузку нужно выяснять в спецификации на конкретный контактор/реле.
Сергей верно заметил, что не все те контакторы к которым подключается 4 провода допускают одинаковый ток по всем контактам.
Я хотел было обобщить, что "AF -- промышленные", но, да, нужно просто смотреть в спецификацию.
"Щитовой" тут в смысле "контактор, который прикручивается винтами на монтажную панель в суровый щит". Иногда их называют "магнитными пускателями": http://shop220.ru/product131335.htm
Eugene.A щитовой или панельный, он прикручивается на панель щита, возможно имеет возможность установки на DIN рейку либо самостоятельно, как те, что на фотке от Сергей308 либо при помощи дополнительного адаптера (обычно уже мощные контакторы). Имеет размеры, не совместимые с модульной серией форм-фактора автомата.
Модульные, это как раз те, которые в профиль имеют форм-фактор автоматических выключателей на DIN рейку.
В посте 45 это модульный.
Модульные контакторы с 3НО+1НЗ или 2НО+2НЗ или 4НЗ например существуют в природе, но купить их блин без длительного времени ожидания не получится.
Например 3НО+1НЗ модульный, чтобы сделать электрическую блокировку взаимную ждать придется неделек так 6....
Хорошо хоть не так часто нужны...
Если не хватает контактов на управление существуют насадки для размножения контактов:
Вложение 27874