на самом приборе точка на всех каналах одинаково стоит. и еще на панели точка второго и третьего канала плавает, показывает -3- через сек 20 -0- на сек 5 и снова -3-
Вид для печати
на самом приборе точка на всех каналах одинаково стоит. и еще на панели точка второго и третьего канала плавает, показывает -3- через сек 20 -0- на сек 5 и снова -3-
А вы пробовали вывести Float вместо INT ? У Float точка плавать не должна.
В настройках дисплея ставите DWORD и отображение Float, 4 знака всего и 1 после запятой. Адреса 3х3, 3х8.....3х38.
Если будет неправильно отображаться, в настройках параметров соединения, поставить/снять галку "Поменять WORD".
Панель же мастер у вас?
Если галочка "Поменять WORD" ни на что не влияет, значит вы неправильно настроили дисплеи. DWORD поставили, а DEK на Float не поменяли. Либо с адресами напутали. Выложите проект, с настроенными дисплеями для Float.
Вам вообще надо чистый проект создать, вывести все дисплеи и разобраться со смещением точек, потом просто скопируете в свой проект.
Как Вы будете записывать положение точки, если выбрали ссылку 3х
Вложение 59439
Область 3х - только чтение! Команды записи для нее нет!
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1397777586
Нужно 4х выбирать
Вложение 59440
petera, это закрученный прибор, он пробовал уже, по 3х читаются одни параметры, по 4х другие паремерты. Смещение точки только читается, меняется из прибора, в руководстве полно смещений точек, только не тех которые нужны.
У него на всех каналах разные смещения точек передаются по модбас. Можно конечно было считать показания и где то умножить на 10.0, где то разделить на 10.0 или 100.0. Дело 5 минут. Можно масштабирование сделать, но хочется понять где же менять смещение.
И сброса на заводские настройки нет.
Да нормально там все должно быть, хочешь только чтение, хочешь чтение и запись
Вложение 59445
Добрый день.
1) Если прошивка в ТРМ138 не 2.11, то есть проблемы с отображением десятичной точки по протоколу Modbus. Прикладываю к письму новую прошивку. Можно перепрошить через RS485.
2) Сброса на заводские настройки нет, но можно выбрать готовую конфигурацию из уровня PL-3, что будет равносильно сбросу.