Есть переключатель для сохранения и сброса поправки.Сохранение переменной реализовал ,работает непонятно.
Как работает:
-на индикатор выводится значение с аналогового входа (это будет поправка),например 0,999;
-сохраняем его нажатием переключателя,значение на индикаторе становится 0, т.к из текущих показаний вычитается поправка;
-изменяем значение на аналоговом входе например на 1,999, на индикаторе видим 1,000;
Для сброса поправки в 0 используем переключатель.
Так вот проблема в том, что если установка выключена более 2-х минут,то ранее сохраненное значение затирается значением аналогового входа на момент выключения установки. Проект прилагаю. В чем может быть проблема? (Использую ПР-200, ОЛ 1.8 117)