Добрый день, передам проблему разработчикам.
Вид для печати
ПР102 мастер.
2 переменные температура вывод на панель
2 переменные уставки ввод в контроллер
4 кнопки без фиксации пуск стоп битовые
Остальные битовые вкл/выкл
И лампочки
На панели.
Интерфейс 485
Непонятно как организовать
Вопрос:
ПР200, экран, элемент Ввод\вывод (int\float), пункт "Диапазон" - за что отвечает параметр "Контроль"?
В Справке я не нашел.
Спасибо. Именно то что нужно.
Подскажите, пожалуйста.
Вроде встречал раньше такой вопрос, но забыл точный ответ.
При обновлении проекта в ПР200 все энергонезависимые переменные сбрасываются?
И никак не включить где-то галочку, чтобы он их не трогал?
А то поменял что-то в проекте, залил, всё сбросилось. И опять настраивать. :(
megadocent после того, как Овен сломал сие запоминание еще в версии после 1.8 были придуманы макросы SelChgI и SelChgF и соответственно использование 2-х переменных, если они связаны с сетью. Только так. Просто энергонезависимые переменные при записи проекта выставляются на нужные значения, сетевые нет, используйте данные макросы.
Понял, спасибо.
Уважаемые подскажите, есть ли макрос или как реализовать. Есть кнопка без фиксации, что бы при первой кратковременном нажатии включался (без фиксацией) первый выход, при втором нажатии на кнопку, включается второй без фиксацией, и т.д. не четное нажатие 1-вкл; 2-выкл. четное нажатие 1-выкл; 2-вкл.