Так может просто использовать SysFile, сами пишите сами читаете, разницы то ни какой по сравнению с другими, это же просто оболочки
Вид для печати
А примерчиком не поделитесь?
что подразумеваете под примерчиком, я должен сесть и придумать проект,который бы Вас удовлетворил, так потрудились бы задачу описать. читайте документацию или пользуйтесь тем что есть, вот напнимер -можно из этого что то подчерпнуть http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141820
Надо сделать архивирование на флешке по внешнему сигналу параметр+ время с возможностью чтения панелью этих значений. Я сам бы сделал, но я не знаю как. Указанный пример посмотрел, но как-то не очень помогло.
Учиться готовы. За пример благодарю, постараюсь разобраться.
Вот вам на CAA пример записи в файл без использования SysExecute. На вход ФБ необходимо подать вашу команду на запись и указатели на записываемую строку и заголовок. iDivice соответствует перечислению:
На счет чтения из файла и вывода на экран пока руки не дошли, но там тоже не сложно.Код:TYPE StorageDeviceEnum :
(
Dev_USB_A := 0,
Dev_USB_B := 1,
Dev_SD := 2,
Dev_Flash := 3
);
END_TYPE
Что такое САА? Где про него читать и как с этим работать?
А экспортный файл почему-то пустой!
Что такое sysexecute? ФБ из библиотеки? Если да, то где её добыть?
на сайте овен бибка которую я использовал, как добавлять библиотеки нужно объяснять?