Здравствуйте.
В описании макросов для датчиков 50М, 100П, PT1000 сказано, что выход "Error" отображает ошибку преобразования (или нормальную работу).
На скриншоте видно, что при онлайн отладке на выходе Error значения отсутствуют на всех макросах, температура равна "0" на выходе всех макросов, хотя датчики к прибору не подключены.
Как заставить макросы работать нормально - то есть не выдавать "0" при отсутствии датчика и на выходе Error выдавать соответствующее значение?
Овен ПР200-220.5.2.0, версия OL и прошивки прибора - последние доступные.
Вложение 58034