Блин , спасибо) поставил цифру читать 2 регистра и сразу все ок стало
Вид для печати
Блин , спасибо) поставил цифру читать 2 регистра и сразу все ок стало
Добрый день!
Есть набор модулей МВ210 (101, 204, 403). Всего 8 шт. Сегодня при попытке назначить всем IP-адреса с помощью сервисной кнопки обнаружили, что эта самая кнопка на двух модулях из восьми не работает. Т.е. жмешь на них по порядку кнопки, все хорошо и на очередном модуле ничего не происходит. Через конфигуратор на этих модулях IP меняется как и положено, а вот на кнопку не реагируют... Сталкивался кто-нибудь? Не то чтобы сильно напрягает, но как бы... если есть, то должно работать.
вам шашечки нужны или ехать надо?:)
прожевал модуль адрес, система завелась, да и хрен с ним, дальше работайте
никому, кроме разрабов, эта фича особо не нужна
"И помните моё условие - НЕ думать о белой обезьяне."(С):DЦитата:
Начинаешь думать может у них еще чего не работает...
Добрый вечер. Модуль МУ210-402 прошивка 1.1.4, слетел IP на 10.2.11.143 а нужно 10.0.6.22. Не меняет моргает красный восклицательный знак с частотой 1 сек где то, но настройки считывает и пишет что сохранены. Пробовал шить, прошивка залетает но после прошивки не находит устройство конфигуратор пока не передернешь питание но в диспетчере устройств отображается. Замена модуля или что посоветуете?
Замена прошивки
Иван, подскажите - а насколько безопасно удалённое обновление прошивки?
И ещё - исправление сброса будет только для новой (выпуска после 04.02.2022) аппаратной платформы? Для новых 101-х версия vg1.1.8, а для старых v1.1.3, как и была. А там ведь та же беда.
И странно настройки слетают - сетевые слетели, а настройки NTP, например - нет.