capzap, petera Спасибо за разъяснения
Вид для печати
capzap, petera Спасибо за разъяснения
Подскажите ещё, как проще всего организовать побитовое ИЛИ? Встроенной функции я так понимаю нет? Необходимо использовать POINTER TO BOOL и цикл по длине исходных данных или есть какой-то удобный способ?
W#16#7777 OR W#16#6666 чему будет равно?
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335 здесь найдутся многие ответы,начать стоит с этого документа http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf
Ставлю русский в кодесис и вот такой язык появляется Вложение 35430 раньше такого не было и ставился русский нормально.
Зайдите в настройки (Project - Options - Editor) и выберите шрифт с поддержкой кириллицы. Все русские надписи станут читабельны.
Вложение 35432
Кроме этого советую шрифт Droid Sans Mono - удобный моноширный шрифт.
Добрый день. Теперь на сайте доступен пример:
http://www.owen.ru/catalog/svetodiod..._smi2/54824558
Всем здравствуйте. Подскажите, можно ли в плк 150 продублировать каким либо способом кнопку старт/cтоп на свободный дискретный вход для удаленного останова программы?
что мешает просто вызов основной программы сделать по состоянию дискретного входа?
В PLC_PRG:
IF bIn1 THEN
ProgMain();
END_IF;